Работа со счетчиками электроэнергии СЭТ, ПСЧ, СЭБ (ННПО имени М.В.Фрунзе) в дистанционном режиме может производиться с применением программного обеспечения — Конфигуратор СЭТ-4ТМ (версия обновления V22.06.17). Конфигуратор СЭТ-4ТМ может работать под управлением операционных систем Windows XP, 7, 8, 8.1 и Windows 10. Обновленную версию можно использовать на компьютерах с любой из перечисленных операционных систем, как 32-х разрядных, так и 64-х разрядных, если на компьютерах уже был ранее установлен и работал конфигуратор предыдущих версий.
Опрос удалённого счётчика можно производить с помощью GSM-модема посредством коммутируемого соединения CSD. Далее будет описано как осуществить настройку соединения.
Для стабильной работы перед набором номера может помочь строка инициализации "AT+CBST=71,0,1". Команда устанавливает скорость 9600 бит/с протокол v.110, режим передачи данных — непрозрачный.
Удаленный опрос счетчика в режиме CSD.
У многих пользователей не получается удаленно опросить счетчик.
Кратко приведу некоторые моменты которые могут помочь в решении этого вопроса:
[ПК]—RS-232—[GSM модем] ~ GSM-канал ~ [GSM модем] —RS-232—(1)—[ПИ-1]—RS-485—[ПСЧ-4.ТМ]
1. Настройка прибора учёта:
• Подключаемся ноутбуком к точке 1 (нужен USB адаптер для COM-порта), при этом от модема кабель отключен. Если используется модем в котором имеется RS-485, то можно подключиться к прибору учета через оптопорт.
• Запускаем программу Конфигуратор СЭТ-4ТМ и подключаемся к счетчику.
• Меняем в счетчике флаг четности на «Нет».
2. Подготовка SIM-карт (на примере оператора МТС):
• Подключить (проверить подключение) услугу «Мобильный офис» для возможности передачи данных по GSM каналу в режиме CSD.
• Активировать
• Отключить запрос PIN-кода.
• Примечание: в режиме CSD оплата трафика повременная на модеме со стороны ПК, со стороны прибора учета входящий звонок.
3. Настройка модема:
• Подключаемся ноутбуком к точке 1, при этом от ПИ-1 кабель отключен.
• Запускаем терминальную программу и подключаемся к модему.
• Выполняем нижеследующую инструкцию (взято из Интернета):
ats0=1 — Включить автоподнятие трубки после первого гудка
ate0 — отключить эхо
at&d0 — отключить присутствие сигнала DTR
at+ipr=9600 — установить скорость на порту
at+csns=4 — входящие только данные
at&w — сохранить первые четыре команды
at^smso — сохранить пятую команду и выключиться.
Еще необходимо проверить контроль потока, а именно \Q0 — контроль потока отключен. Проверить можно командой at&v
После этого нельзя вынимать SIM-ку из модема.
4. Восстанавливаем все соединения.
5. Настройка Конфигуратор СЭТ-4ТМ:
• На ПК запускаем Конфигуратор СЭТ-4ТМ.
• В окне «Параметры соединения» группе «Параметры соединения COM» значение четности «Нет».
• В окне «Параметры соединения» группе «Протокол» должны быть следующие настройки:
• Выбран режим CRC, Время ожидания ответа 8000, Системный таймаут 50.
6. Дозваниваемся до удаленного модема.
7. Подключаемся к счетчику.
8. Пользуемся.
P.S. Модемы должны поддерживать режим CSD.
На стороне компьютера проще использовать GSM модем типа TELEOFIS RX101-R4. (Подключение через USB-порт, питание от USB-порта).
На стороне прибора учета проще использовать коммуникатор С-1.02 (Не нужен преобразователь ПИ-1, не нужен блок питания, скорость в разы выше в пакетном режиме).
Работа со счетчиками электроэнергии СЭТ, ПСЧ, СЭБ (ННПО имени М.В.Фрунзе) по GSM через CSD